主题:接触器工作问题
点击:1028 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
rotin2050
各位师傅,车床正常工作,但接触器有杂音,测量电压波动不大,触头也没有污渍,不知什么原因啊~~~~~
06-03-21 09:50
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
什么杂音?检查短路环了吗?
06-03-21 13:03
2楼
编辑
引用
管理
xuyantao99
铁芯吸合不住呀,有缝隙励磁电流太大了,
或许铁芯处有积灰,你可以把里面清理一下,
把两个铁心接触处打磨一下