登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电房跳闸紧急求助:

点击:5985 回复:13

配电房跳闸紧急求助:
本单位有一台400KVA的变压器,经进线柜的万能式断路器后,分五路送给1#~5#路负载,另加电容补偿柜进行自动补偿。其中4#负载最大(运行时电流达150A),5#最小(运行时约有40A),1#~3#负载均一样,运行时电流约为80A。
该系统运行已有几年了,一直使用正常,其中万能式断路器工作灵敏,每当电网缺相或瞬时停电时均能跳闸。
3月14日16:00,当1#~4#生产线均在生产时突然跳闸,当时未发现配电房有异常,以为是电网波动,重新合闸。4条生产线继续运行。
3月15日1:00,4条生产线在运行时又跳闸,后检查发现高压保险丝当中有一相已经烧断,进配电房有轻微的味道,但检查全部配电柜及电缆,未发现烧焦现象,检查5条出线电缆,发现1#电缆中有一根相线对地绝缘只有0.2M欧,3#电缆中也有一根相线对地绝缘只有0.1M,其余未见异常。
2#、4#电缆均正常,3月15日下午16:00重新合闸,给4#送电,4#设备开始运行,2#设备只有加热部分(约15KW)在工作。
3月15日20:40分,值班电工看到电容补偿柜与4#、2#设备的出线柜之间一道白光,然后就跳闸,接着就闻到胡味。
再次检查4#、2#的电缆,均正常。检查电容柜与出线柜,未看出明显的变色现象。再检查电容补偿柜,发现控制线路的保险3A、5A已烧断,电容柜的补偿回路共13路,三相电源——保险——切换电容接触器——热继电器——电容器。后发现9、10、11回路的的保险已烧,胡味是从其中的切换电容接触器10KM发出来的,拆下10KM、11KM,发现其安装的底座有灼伤的痕迹,拆开10KM,可以看出其线圈已烧符,线圈旁的瓷环也已变焦黄。
电容均正常,所有电缆及线均未见异常。
现在想知道的是:到底是什么原因导致断路器跳闸?
1) 先是电缆对地短路,后来已将对地短路电缆已断开,为什么还跳闸,难道是10KM对柜体绝缘不好?
2) 变压器会不会有问题?
最后修改:2006-3-16 21:13:34
06-03-16 00:58
电容性能不好。
06-03-16 11:06
uu
06-03-16 17:46
第一次和第二次跳闸均是电缆对地短路,从而造成跳闸和高压保险烧。第二次跳闸处理时仅将电缆出线断开,但未对电容补偿柜进行检查,第二次跳闸时的胡味的原因并未消除。即10KM的线圈发热变胡.
  今日再次对配电房作了全面检查,发现只有10KM、11KM的接触器是产生胡味的唯一原因。
  难道10KM接触器接触不良,导致其线圈发热,慢慢地随着时间增长,线圈发热以至短路(该接触器是采用380V的线圈电压),此短路造成控制回路的保险8A烧断。是否此时造成万能式断路器跳开呢?
  那造成万能式断路器跳闸是什么原因呢?
最后修改:2006-3-17 18:46:16
06-03-16 21:38
不太清楚,学习中。
06-03-17 11:22
关注中!!!!!!!
06-03-17 12:12
是不是电容液体外流
06-03-17 14:07
问题很明显!但仅凭文字可以帮助你的人,我想不多!!!关注...学习
06-03-17 21:25
仔细观察,检查
高低压电压正常否,电流平衡不
各路负载设备正常否,其各主线路沿途正常否.电流平衡不.
电容器完好不,是否鼓胀变形\漏液.三相电流是否平衡
感觉电容接触器表面温度高否,异响不
是否积尘过多,影响绝缘................
仅供参考,靠你自己检查........
06-03-17 23:06
电网电压偏高,夜间最高电压有时达430V.
06-03-17 23:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯