主题:各位大哥帮帮忙
点击:1379 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
syanc12
我公司新装一台18.5的电机,请大哥们帮帮忙算一下应该配多大的空开和接触器,还有配10平方的电缆合适吗?卖电缆的老板说要16平方的电缆.谢谢
06-03-14 17:19
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
10平方的电缆小一点,最好是16的.
空开接触器选至少60吧
06-03-14 17:35
2楼
编辑
引用
管理
syanc12
谢谢了
06-03-14 18:23
3楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
40A的空开,环境温度不高时选10平方,特别高时选16的。
06-03-14 19:52
4楼
编辑
引用
管理
将像和
40A的空开,60A的接触器,10平方的电缆可以了。
06-03-14 19:55
5楼
编辑
引用
管理
syanc12
这样的话,启动时没有问题吗?我的电机是直接启动的,电流不小,电缆能承受吗?
06-03-16 14:11
6楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
没事
06-03-16 20:30
7楼
编辑
引用
管理
syanc12
谢谢各位,已搞好
06-03-21 14:55
8楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
用16平方