主题:请问高手:大功率电机选导线
点击:62884 回复:88
60楼
编辑
引用
管理
dxhb
RV RVV 2A/平方 .
05-07-04 12:55
61楼
编辑
引用
管理
徐烨
一平方的铜线安全载流量应该是5A 了铝线应该是4A
05-07-04 16:32
62楼
编辑
引用
管理
dxhb
都是电工,有个口诀我就不用说完吧:
10下5, 100上2, 25 35 2倍半,70 90.......
铜线 裸线升级算,穿管护套7 8 折............
05-07-04 20:58
63楼
编辑
引用
管理
hu200506
1平方毫米的铜线可以流过6至8A,1KW配2A就够了。
05-08-01 10:46
64楼
编辑
引用
管理
laozhu303
我们长时间在外搞安装大功率电气设备,基本方法电计算电缆用线.电机KW 乘 2即所需电流.1个MM平方铜线6 A电流.听我的没错.环境温度高一点也没事.
05-08-01 16:26
65楼
编辑
引用
管理
laozhu303
我们经常在外安装大型电气设备.基本计算方法.电机KW乘以2.是所需电流.每1MM平方铜线
可用6A电流.环境温度不超70度,都可放心使用.否则加大电缆平方.
05-08-01 16:49
66楼
编辑
引用
管理
ahnicole
电缆选型有很多因素影响,1.电动机功率 2.持续时间.3.环境
我的单位大电动机,有的就按1的系数,就是1kw1平方的线算.
05-08-02 23:46
67楼
编辑
引用
管理
一点红
有没有人来评价一下,谁说更准确的,在实际中用的没有问题的。
05-08-07 11:59
68楼
编辑
引用
管理
hu200506
现在问题解决的吧。
05-08-07 21:20
69楼
编辑
引用
管理
mingger
我不知道怎麼使用
06-02-10 13:22