主题:[求助]三洋步进电机控制器(PMM-BA-5504)出现故障

点击:4939 回复:11

我公司三洋步进电机控制器(PMM-BA-5504)出现故障,ALARM报警下有OH   OF   PE   OC  报警项目,其中PE故障灯亮,设备不能工作,在拆除外围线路只留电源故障依旧,但在多次开关电源时,可出现PE故障灯熄。
请问以上报警项目是什么意思?PE什么故障如何解决。谢谢。有相关资料能否提供。
联系:ccyy1122@163.com
06-03-13 10:24
[求助]三洋步进电机控制器(PMM-BA-5504)出现故障
06-03-14 09:27
没人知道吗?
06-03-16 10:55
楼主,你是哪里的哦?我在深圳,是做进口步进马达的,也是日本的,如果不太远我可以过来看看.13480957518
06-03-19 15:39
远了,我是在四川宜宾的,
OH   OF   PE   OC  报警项目是什么意思?
06-03-20 09:10
用日本东方驱动器代用,只要驱动电流够,驱动方式正确。
06-03-20 10:55
远了,我是在四川宜宾的,
OH   OF   PE   OC  报警项目是什么意思?
打广告别来。
06-03-20 12:37
OH代表过热      OF我不知道    PE大概电源故障        OC代表过流
06-03-20 13:59
谢谢