主题:三洋步进电机控制器出现故障[求助]
点击:3516 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ccyy1122
我公司三洋步进电机控制器(PMM-BA-5504)出现故障,ALARM报警下有OH OF PE OC 报警项目,其中PE故障灯亮,设备不能工作,在拆除外围线路只留电源故障依旧,但在多次开关电源时,可出现PE故障灯熄。
请问以上报警项目是什么意思?PE什么故障如何解决。谢谢。有相关资料能否提供。
联系:ccyy1122@163.com
06-03-13 10:02
1楼
管理
szlifeng
该帖内容不符合相关规定!
06-03-24 20:02
2楼
编辑
引用
管理
OUYY
楼上,你走错了
06-09-04 17:29
3楼
编辑
引用
管理
happy-zgq
报"PE"错误的一般是控制电源错误
也就是E文的:control power supply error
06-10-21 00:49
4楼
编辑
引用
管理
山洋专业户
oc=over current
pe=power error
也要看是在什么时候出现报警
上控制电源时呢,主电源时呢,还是工作一段时间