主题:条注释的问题

点击:1080 回复:5

请问各位前辈:
     我们的梯形土很长 ,设备出现问题后查找问题很费时间,所以我在梯形图中加了条注释,这样我就能快速转到相应的区域,
可是在进行梯形图上载后原来的条注释没有了.我想问1下
1  上载后为什摸,接点注释存在而条注释没有了;接点注释没有传道CPU上
2   怎样上载后条注释也存在
3   我在语句表中发现条注释是出在语句区域 ;前面带有   '    号我就进行了在线编程可是并上传;当我再次上传后依然没有条注释,
CPU  C200HE CPU64    软件CX -p 3.0   带内存卡
06-03-10 09:43
注释很少玩,记得CS/CJ是可以上载条注释的。应该需要分配文件内存的吧?
06-03-10 11:41
以看过,我的CX-3.0上第1个第4个钩选项不能钩选,这是为何?如何处理?后改为5.0也是1样
请利昌大哥帮帮忙?
谢谢
06-03-19 15:27
OMRON SYSMAC C200HE 對於索引檔案(INDEX FILE)以及註解不支援!這是硬體限制!
06-03-19 20:47
谢谢利昌大哥的指点