主题:[求助]带报警的变送器
点击:2229 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
xiehaijun
求哪款压力变送器,本身带上下限报警的,要防爆。压力范围:18-20kg。介质:氮气。
联系电话:13572020560
联系人:谢海军
06-03-08 21:46
1楼
编辑
引用
管理
wq99022320
变送器是不带上下限的
你应该用变送器配二次仪表
有需要联系wq99022320@126.com
06-03-09 09:44
2楼
编辑
引用
管理
jojohup33
传感器没有报警功能,要配一个带报警的数显表。simeonpu@163.com
06-03-09 10:38
3楼
管理
lzlhybgs
该帖内容不符合相关规定!
06-03-09 10:51
4楼
编辑
引用
管理
peter_
变送器是不带上下限的
你应该用变送器配二次仪表
有许多二次仪表都可以直接连接二线制压力变送器,仪表内部已包含24VDC馈电及采用4~20mA输入,不过选择正确的型号也是必要的。如果只是单路显示报警,可选宇电的AI-501I4或AI-701I4,2/4/6路测量可选宇电AI-702M/704M/706M,输入选J5型2路变送器输入模块,如果要求带PID调节功能,可选V7.0版本的AI-518/519/708/808等仪表,加装I4输入模块既可直接连接各种压力变送器
最后修改:
2006-3-15 14:57:06
06-03-13 16:30
5楼
编辑
引用
管理
Marine1981
现在说法都很笼统了,变送器一般都是指整组仪表了!
最后修改:
2006-3-14 20:42:20
06-03-14 20:41
6楼
编辑
引用
管理
xiehaijun
可以用压力控制器,有的压力控制器可以带压力信号输出的。我刚刚做了一个这样的单子,客户很满意。
06-03-24 23:01
7楼
编辑
引用
管理
hml115
引用
xiehaijun
在 2006-3-24 23:01:00 发言
【内容省略】
,你是在哪里的?可有压力控制器的信息?我要求z向位移下来到一定距离后碰到底下物品后压力达到40N时,保压1S再复位。我在上海的。
06-03-25 22:15
8楼
编辑
引用
管理
Trust
压力控制器是开关信号输出,压力变送器是电流信号输出。
呵呵!
06-03-25 22:41
9楼
编辑
引用
管理
zzl926535
SMAR 变送器带有PID调节功能