主题:求各位大哥教教小弟
点击:2720 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
liuinqi
小弟手头的PLC是OMRON 的C200HE-CPU42。小弟从右到左依次安电源、CPU、OC225模块、ID212模块、AD003模块。可一连机就出现特殊模块错误。这是问题一。还有一个问题是每个模块上的点在程序里都应是什么?真是不好意思,求各位大哥帮一下。小弟深谢了
06-03-07 14:09
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
問題一、
CREATE IO TABLE 即可解除錯誤。
IO分佈;你可以看上圖!
1.C200H-OC225 輸出模組,16點,繼電器 250VAC/24VDC 2A 佔用CH 00
2.C200H-ID212 輸入模組,16點,24VDC 佔用CH 01
3.C200H-AD003 輸入模組 8 CH 12BIT 解析度 A/D 機號為0時;佔用CH 100~107
該看書了!
06-03-07 15:35
2楼
编辑
引用
管理
liuinqi
谢谢大哥,小弟有礼 了。
06-03-08 13:51
3楼
编辑
引用
管理
liuinqi
为什么我的会和你的不一样?你的软件在编辑选项里有建立IO表项。我的软件里没有这一项?
06-03-08 14:10
4楼
编辑
引用
管理
利昌機電
版本不同!我是CX-ONE 1.1轄下的CX-PROGRAMMER Ver6.1;但是;都有CREATE IO TABLE選項!
06-03-08 17:20
5楼
编辑
引用
管理
liuinqi
我这个也是6.1版的。但我这个是简体中文,也没有注册。这有没有关系呢?
06-03-09 07:04
6楼
编辑
引用
管理
利昌機電
都有CREATE IO TABLE選項!先ONLINE TO SEE
06-03-09 08:34
7楼
编辑
引用
管理
liuinqi
还有一事请教大哥。我在AD003模块第一通道接上一压力表压力高的时候,开关量有输出,压低的时候,别一个开关量输出。请问这怎么做?
不好意思了,小弟是一个小电工,看到别人做过。自己却从来没有做过。学了好多天,学会了开关量的应用。模拟量的还不会。真是不好意思了。我是大庆人,有空来坐,我请你。
06-03-10 09:31
8楼
编辑
引用
管理
利昌機電
A TO D你用開關量?呵呵!你欠打了。做功課去吧。
06-03-10 12:42
9楼
编辑
引用
管理
DENGLIJUN
请教大哥:OMRON SYSMAC C20 编程软件在何处可以下载到,你有吗?能否给一份,谢谢!!我的QQ:531879837
06-03-10 21:36