对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地吗?三相四线制供电的发电机中性线必须接地吗?
带负载时可靠措施有哪些?
06-03-04 21:05
为什么没人回答,难道这是天大的问题吗?
06-03-05 10:00
对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地,三相四线制供电的发电机中性线不能接地,否则为重复接地了,很麻烦的。
    接地是一个比较复杂的问题很难在这里讲清楚,自己的一点看法。有时间我整理一份系统资料传上来
06-03-05 10:49
对地绝缘的小型发电机,外壳必须接地,这是保护接地。
三相四线制供电的发电机中性线应接地,这是工作接地。
06-03-11 20:15

dqx

楼上所述正确。三相五线(TN-S系统)中性线才不能接地。而PE线则要求重复接地。