主题:关于压力变送器与上位机计量偏差的问题
点击:1774 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yhch7599
压力变送器并无采样,但上位机却有流量显示,请问这是什么原因?
另请教如何采用软件校验压力变送器?压力校验怎仪如何与变送器连接(连接示意图)?
急切!!谢谢!!
06-03-04 10:46
1楼
编辑
引用
管理
liheng0625
1查看安全栅是否正常.在系统中进行小信号切除.
2用通讯器
3什么压力校验仪?
06-03-04 23:26
2楼
编辑
引用
管理
peter_
用压力校验台。在压力校验台上有砝码来比对测量值,压力变送器拧上压力校验台,接上显示仪表或接上计算机采集卡,上位机就看到数字。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-17 13:02
3楼
编辑
引用
管理
gshf210
你说的问题怎么没看到过呀,一般还是非常准的,即使有误差,也不会太大的,只是遇到过一次,原因后来查出来是静电原因,加了绝缘就好了。
变送器安装一定要与所测系统绝缘或接地,否则偏差很大甚至错误