主题:如何选用电机三相起动线
点击:32498 回复:58
20楼
编辑
引用
管理
winner.li
同意5楼的意见,经验数据只做为应急之需,正式的场合还是计算后在定,这样比较保险!安全第一!
03-09-25 12:03
21楼
编辑
引用
管理
wdxf365
4KW以下都可以用2.5,
03-10-01 20:13
22楼
编辑
引用
管理
zdq_yh
根据负载选导线,查手册是必须的,上面的4A/mm^2,6A/mm^2实际上都偏大,特别对大负载,不要轻信上述所谓经验
03-10-04 22:25
23楼
编辑
引用
管理
QICHUNWEI
我所在的工厂几十台5.5KW的电机(不频繁启动)都用4个平方的。
03-11-05 22:01
24楼
编辑
引用
管理
tigerwu
实际上(铜)一个平方mm过4--6A是比较保险的,只是要考虑起动电流的维持时间,线长等因素,如果电流和线长都较大,为了降低损耗以达到节能目的,可考虑适当增加线径
03-11-10 22:42
25楼
编辑
引用
管理
ricinlhx
10说的好有 ,计算公式,查一下手册,不能一概而论!误了刚上路的新人!
03-11-13 13:48
26楼
编辑
引用
管理
盲流李
对不要误了新人!我也是新人!
04-01-05 14:09
27楼
编辑
引用
管理
魏黎明
引用
hfthb
在 2003-7-19 15:43:00 发言
【内容省略】
04-01-07 21:35
28楼
编辑
引用
管理
f1221
引用
hfthb
在 2003-7-19 15:43:00 发言
【内容省略】
同意
04-01-09 02:26
29楼
编辑
引用
管理
XUDAH
好象是说深圳取4A
其它地方都取5A
04-02-13 21:27