登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:各位大虾!请教一降压起动的问题。

点击:1860 回复:12

一台95KW的带负荷起动电机,配有135KW的自耦减压装置。变压器容量500KVA。由于网上电压低,通常低压侧只有350至370V,370V能正常起动。低于365V就不能起动了。请问各位,有无其它的起动方式能在此电压下正常起动电机?性价比如何?谢谢了。
06-02-25 12:01
电压那么低,把变压器的档位调一下就行了。
不然就加电容补偿看看吧!
再不行,我再告诉一个很简单的方法,
06-02-25 22:18
谢谢你的回复。变压器的档位已经最高了,加电容投资大,效果不好。还有什么办法吗?
06-02-25 22:36

    1,考虑导线的截面及长度;
  2,可以用稳压器试验一下!
  3,看你的启动柜是否匹配1
06-02-26 20:38

           时间继电器调到8~10秒
06-02-26 20:40
你的自偶变压器就是用来降低电压启动的,跟电压没有关系,查查你的供电变压器容量还够不够电机启动用,一般变压器在电机正常运行时还要有百分之二十左右的鱼量
06-02-26 20:57
导线面积值得考虑,稳压器在如此负荷应该用不了,启动柜看标称容量是够了,如果在加大是不是可以?在低电压启动时由于负荷扭距太大电机处于堵转状态和时间无关。6楼的观点不敢认同,变压器容量已经说的很清楚了。是不是还有其它的方法,请大家谈谈。
最后修改:2006-2-26 23:33:58
06-02-26 23:30
帮帮我啊!
06-02-27 18:08
关键是你需要把导线截面及长度提供,再蚕靠附近同一供电回路用户的电压是否正常
06-02-27 20:55
导线是120的铝线,变压器到电机用了30米的导线。整个网上电压都低,其它的厂电压都低。
06-03-01 19:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯