登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:各位大虾!请教一降压起动的问题。
点击:1860 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
tuutuu
一台95KW的带负荷起动电机,配有135KW的自耦减压装置。变压器容量500KVA。由于网上电压低,通常低压侧只有350至370V,370V能正常起动。低于365V就不能起动了。请问各位,有无其它的起动方式能在此电压下正常起动电机?性价比如何?谢谢了。
06-02-25 12:01
1楼
编辑
引用
管理
注册
电压那么低,把变压器的档位调一下就行了。
不然就加电容补偿看看吧!
再不行,我再告诉一个很简单的方法,
06-02-25 22:18
2楼
编辑
引用
管理
tuutuu
谢谢你的回复。变压器的档位已经最高了,加电容投资大,效果不好。还有什么办法吗?
06-02-25 22:36
3楼
编辑
引用
管理
dsdi518
1,考虑导线的截面及长度;
2,可以用稳压器试验一下!
3,看你的启动柜是否匹配1
06-02-26 20:38
4楼
编辑
引用
管理
dsdi518
时间继电器调到8~10秒
06-02-26 20:40
5楼
编辑
引用
管理
363045841
你的自偶变压器就是用来降低电压启动的,跟电压没有关系,查查你的供电变压器容量还够不够电机启动用,一般变压器在电机正常运行时还要有百分之二十左右的鱼量
06-02-26 20:57
6楼
编辑
引用
管理
tuutuu
导线面积值得考虑,稳压器在如此负荷应该用不了,启动柜看标称容量是够了,如果在加大是不是可以?在低电压启动时由于负荷扭距太大电机处于堵转状态和时间无关。6楼的观点不敢认同,变压器容量已经说的很清楚了。是不是还有其它的方法,请大家谈谈。
最后修改:
2006-2-26 23:33:58
06-02-26 23:30
7楼
编辑
引用
管理
tuutuu
帮帮我啊!
06-02-27 18:08
8楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
关键是你需要把导线截面及长度提供,再蚕靠附近同一供电回路用户的电压是否正常
06-02-27 20:55
9楼
编辑
引用
管理
tuutuu
导线是120的铝线,变压器到电机用了30米的导线。整个网上电压都低,其它的厂电压都低。
06-03-01 19:20
上一页
下一页
工控新闻
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
更多新闻资讯