登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于一个简单的电动机控制的问题,急~~~~
点击:4186 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
wangjs531005
将漏电空开的漏电部分屏蔽掉,试几下就会现原形的(拆开空开的盖子,断其漏电部分低压电源,或在机械挂钩上做点手脚就可以。
06-02-27 09:01
21楼
编辑
引用
管理
wangjs531005
将漏电空开的漏电部分屏蔽掉,试几下就会现原形的(拆开空开的盖子,断其漏电部分低压电源,或在机械挂钩上做点手脚就可以。
06-02-27 09:01
22楼
编辑
引用
管理
jczwfy
有接触器和热继电器就可以了,干嘛非加漏电麻烦,容易误动作
06-02-27 09:28
23楼
编辑
引用
管理
cpu21cn
引用
wangjs531005
在 2006-2-27 9:01:00 发言
【内容省略】
好办法,但我没拆开过,试试看
还有应该不是空开容量小的原因,因为停止电机时也会跳空开
06-03-01 20:39
24楼
编辑
引用
管理
yzqx_lhb
你的交流接触器是220还是380V的?
06-03-02 13:21
25楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
基本上同意以上各楼的看法,你连一个这样简单扼要的问题都搞不掂上工控网来求学就要有你这一种态度,虚心一些.祝你成功技术进步!更换开关然后再检查各接触器的触点和马达吧!大哥:星三角启动是最基本的东西呀!
06-03-02 15:27
26楼
编辑
引用
管理
moonar
我都没怎么用过漏电开关,麻烦,除非客户要求。
06-03-02 16:47
27楼
编辑
引用
管理
cmmcmm
换一空开DZ20-100/100A试试,控制回路有保险?
06-03-02 22:17