10楼
编辑
引用
管理
hbwjs
你最好选择三相四线的漏电开关
06-02-18 19:51
11楼
编辑
引用
管理
主令按钮
最大可能是开关 接触器和电源可能性小。我曾经连换3个新的空开。
漫漫找
06-02-19 10:33
12楼
编辑
引用
管理
gjy123406
应该是漏电的原因,我们厂现在都不用漏电的了,很烦.
06-02-20 10:29
13楼
编辑
引用
管理
lwj9966
空气开关可能有问题 或者是交流接触器某触点接触不好
06-02-23 08:39
14楼
编辑
引用
管理
羽扇猛抡
你的控制回路电源是不是从100A的带漏电空气开关的下口要的,如果似的话,就会造成三相不平衡,漏电空开动作,
建议更换四相空气开关
06-02-23 20:24
15楼
编辑
引用
管理
cpu21cn
引用
羽扇猛抡
在 2006-2-23 20:24:00 发言
【内容省略】
和你说的一样,有道理,谢谢!
06-02-24 21:33
16楼
编辑
引用
管理
jg288
如果排除漏电的可能性外,看看空开质量。
06-02-26 11:10
17楼
编辑
引用
管理
chinatuff
3相不平衡不会跳的.但控制回路必须从开关输出端接线(要380V.220V零线回路不过开关.会使开关的零序电流互感器感应出电流.开关动作.
06-02-26 20:35
18楼
编辑
引用
管理
363045841
是开关问题,如果你降压启动好很多,如果一定要角形直接启动,那一定要选大一点的开关和接触器,我试过用角形直接启动75千瓦的电机,630的空开一样跳
06-02-26 21:04
19楼
编辑
引用
管理
阳春白雪
换个不带漏电的空开就试出来了.
我估计是容量有点小,开关的实际能力比标称的要小,而且各个厂家的质量也不一样.
06-02-26 21:40