主题:请教关于松下伺服电机的问题(一通电就自转)

点击:6542 回复:4

我用的是A4系列的松下伺服电机,在速度控制模式下,一通电它就转(此时没有模拟量输入啊),请各位多多指教!!谢谢!!
06-02-15 21:54
零漂了。
肯定是做的不是全闭环,也就是说电机到上位机见没有反馈。做全闭环就不会出现问题了。
解决方法还有一个,调71号参数。
06-02-16 08:48
我用的是副士的,一通电它就转几下,然后就停下不动了,再给控制信号也没有反映了。
怎吗绘事啊??(我是新手)
06-02-16 23:31
有点漂移..看说明书调节下参数吧..每种牌子调整的参数不一样的.
上面那位用富士的朋友,你要看你给的是什么信号,脉冲就用位置控制,模拟信号就用速度控制哦
还有就是看看接线有没问题
06-02-18 10:05
松下的确实是 有零漂  你需要调整参数
pr52    
如果有需要的话 可以联系我