各位大侠:
今天遇到一个问题,就是变频器干扰的问题,试了很多种办法都没有做好,情况如下:台达7.5,PLC控制,所试的项目:接地,屏蔽线,PLC电源加滤波器。现象为干扰模拟量的输入。有这方面的高手请指点一二。
06-02-14 22:38
1楼
编辑
引用
管理
xu9742
我也遇到过,无法解决,(三肯变频、松下PLC)
最后改成开关量的了,运行至今
06-02-15 10:50
2楼
编辑
引用
管理
wusae
[精]
加个电容再接地,0.1uF,就够
最后修改:
2006-2-15 21:02:32
06-02-15 12:49
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看来楼上是高手。治理噪声身怀绝技。
06-02-15 21:05
4楼
编辑
引用
管理
我是大海
请问楼上,通过电容接地如何操作,是变频器直接通过电容接地吗?
06-02-15 22:01
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
模拟输入两端并104K电容,0V接不接地视现场情况而定.
这种方法只能解决很小的问题.对于大多数干扰没有实质性的做用.
06-02-16 12:03
6楼
编辑
引用
管理
zhangchen
我用松下的PLC的A/D模块采集变频器的输出电压,但是干扰太大,数字跳要很频繁,请问有这方面的解决方法吗
06-04-08 10:02
7楼
编辑
引用
管理
万大爷
试一下在装一个A/D转换器!
06-04-09 20:47
8楼
编辑
引用
管理
山风7168
可以在模拟输入两端并电阻也能解决问题的!
06-04-09 22:38
9楼
编辑
引用
管理
denglisen
输入线采用双绞线,或者直接把现成的线对绞.
走模拟量的导线与变频器的线分开布置
06-04-10 08:18