主题:JO2型电机可否用变频器调速
点击:1666 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xu9742
请问:JO2型电机可否用变频器调速?有没有什么注意事项
06-02-13 14:37
1楼
编辑
引用
管理
xu9742
没有人知道吗?
06-02-13 14:43
2楼
编辑
引用
管理
yodco
我想关键是你如何设置变频器,如果是经常低频运行就要注意电机的散热,当然,变频器的输出最高频率不能高于电机的额定频率。
其它注意事项还请高手列出!
06-02-13 14:58
3楼
编辑
引用
管理
xu9742
谢谢楼上:请问Y系列为B级绝缘 而JO2
型为E级绝缘,有何区别
06-02-13 15:14
4楼
编辑
引用
管理
yodco
我没有记错,B级比E级的绝缘要好,也就是说B级的电机更适应在恶劣的环境下工作。
06-02-15 20:10
5楼
编辑
引用
管理
ABB高压电机
JO2的电机已经很老了,这样做就像你去逼一个80的老头去跳高,准备给他收尸吧,恭喜啦 呵呵
06-03-08 17:05
6楼
编辑
引用
管理
xu9742
谢谢各位