主题:刚学电工三个月,请教一个星三角菜鸟级问题
点击:3444 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
管杀不管填
星三角转换中KM1,KM2,KM3,在星形启动转换三角形启动的时候不是必须要换相吗?(U,V,W接W,U,V),这是什么作用啊,我书上看不到啊.哎....起的作用的原理又是什么啊...高手多多指教
06-02-12 20:02
1楼
编辑
引用
管理
zyd72101
换相是靠三个接触器来实现的,其中两个接触器是互锁的,也就是分时接通的。
06-02-12 20:36
2楼
编辑
引用
管理
sbetg
你去买一本试图书看一下就明白了!
只不过你要实际操作一下
06-02-12 20:46
3楼
编辑
引用
管理
管杀不管填
谢谢兄弟,我想问明白的是换相的作用?....指教
06-02-12 20:46
4楼
编辑
引用
管理
icaniok
不知所云
06-02-13 18:51
5楼
编辑
引用
管理
lenbujiao
不是换相,而是电机线换接法,启动是接成星形,可降低启动电流,正常运转切换成三角形接法。
06-02-13 20:49
6楼
编辑
引用
管理
疑问
电工基础上有,前两天我也正在研究,接了半天线,是越接越糊涂,不过道理我还是懂的,你再好好看看书就知道了!
06-02-13 21:16
7楼
编辑
引用
管理
金牌电工
画个三角形接线图就明白了,首尾相接
06-02-13 22:33
8楼
编辑
引用
管理
旭日东升
6楼说的是对的!同意 顶一下
06-02-14 12:49
9楼
编辑
引用
管理
xiao21feng
换相是为了保证星角接法的相序一致,要不然那可就咣咣的
06-02-25 23:45