一台6RA70调速器带一台72.5千瓦西门子电机,使用中电流为70A,但经常出现F030报警,检查电机碳刷正常,整流子也正常,请教是什么原因?
06-02-11 20:20
1楼
编辑
引用
管理
工控迷
我有说明书,有空我帮你查一下
06-02-12 11:22
2楼
编辑
引用
管理
tklong
谢谢!我着急呀!快点吧!
06-02-12 22:31
3楼
编辑
引用
管理
kyt369
你先看一下F030是什么故障,在按说明书上去查一下。。。。。
06-02-13 22:33
4楼
编辑
引用
管理
xjchy
是由于电枢电流实际值太高而致使脉冲封锁
可能鼓掌原因:在再生运行时,电源电压瞬时跌落;电流环没有优化
多多交流:QQ:173483652
06-02-14 21:41
5楼
编辑
引用
管理
tklong
但是实际电流并不大呀!只有70A多一点,离额定电流171A差的远!
还有,再生运行是什么意思?
06-02-14 22:37
6楼
编辑
引用
管理
chen_xd
再生运行就是回馈运行,你的整流器工作在逆变状态。
06-02-14 23:52
7楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
看看
06-02-15 08:16
8楼
编辑
引用
管理
lvwenyuan
重新优化一下看看!
06-02-15 09:38
9楼
编辑
引用
管理
pqxplq
学习了!!谢谢讲解!!!1
19-06-03 10:52