主题:请教一个电机配空开的问题?
点击:3254 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
myc_2000
4KW的四级电机,三角接法,直接启动,一天运行2分钟左右,请问配多大的空开合适?
我听说电机启动时启动电流是额定电流的5~7倍,10A的空开会不会在启动时掉闸呀?
最后修改:
2006-2-10 11:46:08
06-02-10 11:05
1楼
编辑
引用
管理
LT2677250
10A可以了
06-02-10 11:17
2楼
编辑
引用
管理
myc_2000
我听说电机启动时启动电流是额定电流的5~7倍,10A的空开会不会在启动时掉闸呀?
06-02-10 11:21
3楼
编辑
引用
管理
SUIFENG7744
我觉得10A太小,而且不同的空开也有不同的保护曲线,不能一概而论。
06-02-10 12:43
4楼
编辑
引用
管理
LT2677250
空气开关在设计中各各厂家就考虑到躲开设备启动峰峦,不错你的4KW电机起动电流是5-7倍但时间很短,正常运转电流不大于8A,一般取1.2-1.5倍之间才能对的设备有所保护.
06-02-10 14:14
5楼
编辑
引用
管理
岚
支持第5楼 的兄弟
06-02-11 11:07
6楼
编辑
引用
管理
TAIPI-K
实践才是硬道理。
支持第5楼 的兄弟
06-02-11 13:47
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
选大了不行的,不起作用的.1.2-1.5倍之间就行了.
06-02-12 09:47
8楼
编辑
引用
管理
icaniok
10A的完全可以使用
06-02-12 10:12
9楼
编辑
引用
管理
cmmcmm
空开在电机线路中作为短路保护,因是直接启动我认为最好选用大一级[16A ]才保险。
06-02-12 10:58