登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教压力变送器的问题
点击:3401 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
热控初学者
由于天气寒冷,压力变送器冻了,结果电流信号显示超量程,是不是变送器冻坏了????为什么会冻坏?????
如何修理??
06-02-06 22:03
1楼
编辑
引用
管理
森森
好像就是温度的问题, 具体解决方法我还不清楚, 不好意思
06-02-14 10:10
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-02-17 23:24
3楼
编辑
引用
管理
peter_
天气寒冷压力变送器会冻坏的,结果电流信号显示超量程,是变送器冻坏了。要更换弹性元件。
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-14 16:44
4楼
编辑
引用
管理
Allsensors
这个问题不好回答,出现问题的原因很多,比如:检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。
06-03-14 17:06
5楼
编辑
引用
管理
luanchao
这个问题有点问题啊 有很多原因吧 你看看传感器冻漏没有 啊
06-03-15 15:46
6楼
编辑
引用
管理
hfll1997
其实没有什么大的问题,如果传感器没有冻漏就行了。等液体化了看一下数值恢复了没有就行了。
06-03-15 16:15
7楼
编辑
引用
管理
peter_
5楼说的对。检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。我在北方就碰到过测量水压力的变送器没保温一个晚上就冻坏了,压力偏大,打开看波纹管变形了。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-17 09:07
8楼
编辑
引用
管理
xjcgp3050
一般压力变送器都使用陶瓷膜片,压变冻坏,可能是陶瓷膜片冻裂破碎,没的修。
06-03-23 01:35
9楼
编辑
引用
管理
woxinshou
以上楼主有没有压力换算的一些东东呀,我是新手还不清楚这些东东呢,谢谢啦