各位师父:
     小徒收啦一台单相电机,是双电容的,还有一个离心开关
我知道是怎么接线的,但我不知道为什么要那样接,能说说原理吗?
     还有就是电容如何选择,是大一点的电容和离心开关串联,还是
小一点的呢?
    电机是1.1kw的
  请各位师父多多指点!!!!!!!!!!!
06-02-06 19:28
容量大电压低的电容是起动电容,应和离心串联。
06-02-06 21:01
多谢师父指点
06-02-07 20:49
8u/百w
06-02-07 23:02
运行CBB60.30--35uf        起动CD60..200---400uf
06-02-07 23:15

学习了!!!!
06-02-08 09:12
谢谢支持
努力学习
06-02-08 21:56
又学到了一点,谢谢。
06-02-13 20:26
请问前辈,为什么起动和运行要用不同容量的电容器呀?
07-08-12 14:54