主题:软压板,硬压板,请教了

点击:3561 回复:4

我单位的高压进线柜是用的微机型保护器,在柜子的面板上还带有硬压板(两个接线柱,中间用金属片相连,是叫硬压板吧,我才从弱电转入强电十天,大家别笑话表情),其中有个叫低压减载投入,是闭合状态。我查了下微机里却是断开状态,在这种情况下,低周减载投入这个功能是投入还是退出的呢?指点下吧,谢谢啦表情
最后修改:2006-2-4 16:38:42
06-01-26 08:59
弱电多有前途啊,为什么转行啊?
06-02-04 19:43
功能是退出的,在微机里投断的是软压板,微机保护信号或跳闸出口用硬压板连接.
06-02-10 17:05
三l楼说的OK,二楼啊什么事都要有人做啊......强电也有前途
06-05-23 08:06
4楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-23 08:40