主题:软压板,硬压板,请教了
点击:3561 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wooki
我单位的高压进线柜是用的微机型保护器,在柜子的面板上还带有硬压板(两个接线柱,中间用金属片相连,是叫硬压板吧,我才从弱电转入强电十天,大家别笑话
),其中有个叫低压减载投入,是闭合状态。我查了下微机里却是断开状态,在这种情况下,低周减载投入这个功能是投入还是退出的呢?指点下吧,谢谢啦
最后修改:
2006-2-4 16:38:42
06-01-26 08:59
1楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
弱电多有前途啊,为什么转行啊?
06-02-04 19:43
2楼
编辑
引用
管理
大灰
功能是退出的,在微机里投断的是软压板,微机保护信号或跳闸出口用硬压板连接.
06-02-10 17:05
3楼
编辑
引用
管理
ZXL923668
三l楼说的OK,二楼啊什么事都要有人做啊......强电也有前途