登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电源
点击:2056 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
beiwei
漏电空气开关DZ47-2p(32A)用来控制电脑36台电脑,送电跳闸,不带电脑正常,带上负荷(电脑)跳闸。怀疑零线与接地线有电压,是感应电引起的吗???那位朋友告诉一下原因。
06-01-24 01:41
1楼
编辑
引用
管理
SLN
把所有的显示器电源关掉,再试,还不行就要分级装开关或装大容量开关.顺便检测一下漏电流.
06-01-24 08:01
2楼
编辑
引用
管理
吴辉
同意二楼
06-01-24 09:10
3楼
编辑
引用
管理
乌云
不是漏电就是容量不够了。
06-01-24 11:58
4楼
编辑
引用
管理
liangfeng
引用
乌云
在 2006-1-24 11:58:00 发言
【内容省略】
负载分别送电
06-01-24 13:18
5楼
编辑
引用
管理
疑问
一部分一部分的送电!
06-01-24 14:11
6楼
编辑
引用
管理
beiwei
不带电脑可以送上电,线路强电没有问题,电脑产生的静电,使接地线电压偏高。36台电脑投入运行一段时间会自动跳闸,再投入就投不上电,要甩掉其中的六台,方可投上。我现在把漏电装置甩掉,电脑全部正常运行。原因何在?
06-01-24 17:42
7楼
编辑
引用
管理
huazhong2
本身电脑的电源部分对地加有4700P-0.47UF不等的电容,以抑制电磁干扰,在少量的电脑开启时电容的漏电流不足以使漏电开关跳闸,开多了漏电流超过检测下限就会跳闸了。
06-01-24 20:32
8楼
编辑
引用
管理
kql
本身电脑的电源部分对地加有4700P-0.47UF不等的电容,以抑制电磁干扰,在少量的电脑开启时电容的漏电流不足以使漏电开关跳闸,开多了漏电流超过检测下限就会跳闸了。
----------------------------------------------
06-01-26 04:41
9楼
编辑
引用
管理
panjan
好
高
06-01-26 13:42
上一页