登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]请问10KV高压柜检测有哪些项目?
点击:3430 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wei2095872
请教各位师傅我们高压柜已运行2年了,现在需要检测吗?那又报检哪几项呢?谢谢了!
06-01-21 23:55
1楼
编辑
引用
管理
liujianhai
变压器绝缘试验,变压器加油,高配柜油开关的绝缘试验,我知道的就有这些了,呵呵。
06-01-22 10:51
2楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
翻翻规程类书吧!搞电工的应有许多规程的。
06-01-22 20:33
3楼
编辑
引用
管理
栓栓
变压器试验:1电压比测量--变比误差(%)2\介质损耗因数及绝缘油试验3直流电阻4工频耐压5绝缘电阻及吸收比6套管试验
断路器试验:1绝缘电阻2每相回路直流电阻3工频耐压4机械特性
电流互感器试验:1测量线圈绝缘电阻2交流工频耐压
隔离开关试验:1绝缘电阻2交流工频耐压3接触电阻4试验后绝缘电阻
微机保护整定报告:1\过流2速断
避雷器试验:
06-01-23 16:31
4楼
编辑
引用
管理
klaxl
你高压柜用的什么设备,主要设备名称型式?
06-01-23 19:07
5楼
编辑
引用
管理
天残雷琴
高压柜的检测一般是耐压实验.包括柜体和电缆头.基本上在做的时候相关的试验会一起做.记得要报告啊.
06-01-23 21:43
6楼
编辑
引用
管理
wei2095872
谢谢!各位的帮忙.
06-01-27 08:54