主题:[求助]R型热电偶

点击:970 回复:1

R型热电偶,在控制室用万用表测得热电势为17mV,在现场直接测热电偶,热电势却为14mV!请问为什么?为什么接入控制室的电势反倒多了3mV?
06-01-18 00:32
用补偿导线了吗?若用了,补偿导线接反.
06-08-05 17:23