主题:s7200定时器付形参时其变量类型如何定义[求助]
点击:2885 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mywhhh
ton t39,100 其t39数据类型定义为word,变量类型用in-out,out,temp,in试都不行。而S200不象S7300变量类型有TIMER。请各位指点。
06-01-16 10:26
1楼
编辑
引用
管理
agitator898
T39的数据类型定义为WORD是正确的,但是你的变量类型定义就有问题了。VW寄存器无需如此定义;L寄存器是局部变量,只能用在子程序中。离开了特定的子程序,L变量没有任何使用价值。
06-01-16 13:44
2楼
编辑
引用
管理
mywhhh
到底在子程序如何定义T39变量类型?后在主程序调用该子程序时给其付实参。多谢。
06-01-16 14:55
3楼
编辑
引用
管理
mybone2008
T39是全局变量,在子程序中无法定义其类型
13-01-22 22:57
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-24 13:53