登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?
点击:14860 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
cws3993
请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?型号?
接触器的电流是怎么计算的?
这个电动机的额定电流是320A,请问它的启动电流和短路电流是多少?怎么算?
谢谢各位好心人来帮忙。
06-01-15 14:55
1楼
编辑
引用
管理
heshouwei
600A
06-01-15 15:01
2楼
编辑
引用
管理
cws3993
能详细点吗?
06-01-16 03:32
3楼
编辑
引用
管理
linxinli
比320A稍大就可以,
06-01-16 11:39
4楼
编辑
引用
管理
dxhb
引用
linxinli
在 2006-1-16 11:39:00 发言
【内容省略】
对的,因为空开有延时特性可以平衡启动电流的冲击。
短路电流空开设计时已经考虑。
06-01-16 13:01
5楼
编辑
引用
管理
泊奥
我建议你用施耐德的LC1-D300,应该可以用
06-01-16 15:01
6楼
编辑
引用
管理
ntqw
ok
06-01-18 11:16
7楼
编辑
引用
管理
dinggle
400A
06-01-19 13:12
8楼
编辑
引用
管理
天残雷琴
楼上的说法不太对.一般的启动电流是额定电流的1.2_1.5倍!要选大一个级别的元件.刚刚好的话不利于电机的频繁启动.
06-01-19 20:01
9楼
编辑
引用
管理
geng213
降压启动和软启动两种方法的启动电流是不一样的软启动小点,像上面那位说的,降压启动要大点的
06-01-20 14:31