主题:请问6平方的铜线的最大负载时多少
点击:17014 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
LIANGZG
还要看工作环境,
06-09-28 17:29
11楼
编辑
引用
管理
maluwen
kankan
06-09-29 02:02
12楼
编辑
引用
管理
yanzheng1688
在电机说明书上这样说的:距离在20米以下的每平方3-5A,每增加10米,导线截面增加0.5平方。好像是这样的。但是越细的导线承载电流的能力越好,比如一平方的导线可以带10A。95,185的导线只能带每平方4A。我看6平方的铜导线可以带30-40A。
06-09-29 19:10
13楼
编辑
引用
管理
ltyzyx
外用是3。5-4。5;内用是2。5不大于/每平方用;如是最大那么是13。8/每平方
06-09-29 23:02
14楼
编辑
引用
管理
zhyt_zb
引用
whyjiao
在 2006-9-28 13:41:00 发言
【内容省略】
大哥,假如说这家伙用来做保险丝,你说过个3000安会不会烧掉?
举例,环境,电压损失,电缆类型?
07-04-12 01:21
15楼
编辑
引用
管理
303978735
24A吧
07-04-21 20:12
16楼
编辑
引用
管理
大鹏展翅
按照口诀算6平方铜线等于10平方铝线,可以负荷50A,25KW.
07-05-05 14:40
17楼
编辑
引用
管理
刘小兵
70A
07-05-13 13:21
18楼
编辑
引用
管理
hjdng
可带15KW三相电机
07-05-13 23:20
19楼
编辑
引用
管理
XZQ1974
关键是你的安装方式,根据2003年版低规,明装56A,二线穿管39--52A,三相四线穿管34---46A。