主题:软启动器控制
点击:1738 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
panhao
本公司有一台7。5KW电机带风轮启动电流为120A,考虑用西门子的软启动器后启动最大电流为100A。软启动器型号为18。5KW 38A。请问起动电流还有没有可能降低一点,而且热继电器的参数也不好选,太大了没有什么作用,小了总爱跳,,现在用的为18-26A.参数是否合适,谢谢赐教!