主题:怎样用一盏150瓦的灯泡来查民用线路
点击:2670 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
ykec96188
今天我在小区查一路有短路的灯头线时(并了7个灯头),有个师傅对我说有个很快的方法可以两下就确定哪盏灯短路,还不能用万用表。我想了半天也没想出,最后他提了个头,就是怎样用一盏150瓦的灯泡来查民用线路,这个办法对插座电路也通用。
现在,我就考考大家!
06-01-03 19:40
1楼
编辑
引用
管理
klaxl
如果你不会就直接提出来,我告诉你
考什么考?
06-01-03 20:35
2楼
编辑
引用
管理
ykec96188
用窜路火线法!
06-01-03 20:48
3楼
编辑
引用
管理
klaxl
呵呵
06-01-03 20:52
4楼
编辑
引用
管理
kql
呵呵
06-01-03 22:59
5楼
编辑
引用
管理
daren3433
同意
06-01-06 20:01
6楼
编辑
引用
管理
yodco
引用
ykec96188
在 2006-1-3 20:48:00 发言
【内容省略】
愿闻其详
06-01-06 21:21
7楼
编辑
引用
管理
ykec96188
那我就说了,不对的地方还请指出。
断开零线法-----在空开两端并连一盏150瓦的电灯,在空开和上的一刹那,空开跳掉,但电灯亮起来,那就说明相线有短路,不亮就将7盏灯分成两段,分别用这个方法试,直到找到短路点为止。
不断零线法-----在相线中直接串一盏150瓦的电灯,但要找好位置。一定会亮,但要看亮度。若颜色带点红(灯丝)说明是好的,但若是正常亮的话,说明就是有接地。但其中有部分细节要注意,就是安全要做好,还有的就是,这个方法必须在灯开关依次和上的步骤上试。
以上就是我的理解,不对的地方还望大家批评!