登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]关于无功补偿~请有实际工作经验的兄弟帮忙看一下

点击:1790 回复:8

25KVAR的电容与CJ19-43A切换电容器接触器配合是否可行?
有必要换用CJ19-63A切换电容器接触器吗?
请有实际工作经验的兄弟指点一下~
05-12-31 22:02

kql

有必要,你如用0,4KV电容器则25KVAR,电流36A,但是CJ19-43,额定电流是29A,可控电容器为20KVAR,为吗不选大一点,安全呀,我的补偿柜就爆过一次BZMJ-0,45,后来选用NWC1-0,525V,才觉的安全一点.
05-12-31 22:34
分析的有道理,我们也在考虑是否换用CJ19-63A电容切换器,谢谢
06-01-01 12:51
同意2楼的观点
06-04-06 16:50
同意2楼的观点.
06-04-06 16:51
我公司的电容柜是用CJX2配的,能否将CJX2改造成与CJ19有同样作用的接触器
希望各位能给一点建议!谢谢!
06-10-24 11:30
当然可以,在投切电容器来说CJ19要比CJX2好的多.
06-10-24 13:21
我想把CJX2改装成CJ19同样作用的接触器,因为要重新全换成CJ19的接触器需要很大的开支,可是好象没有卖那个限流部分的器件,不知该怎么做?
06-10-24 14:23
CJ19-43额定电流不是43A么?怎么是29呢?
06-10-24 15:05

工控新闻

更多新闻资讯