登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:磁性开关的问题

点击:2652 回复:10

请教大家一个磁性开关的问题。液压缸上的磁性开关,当磁石接近时接通,但是,磁石离开时仍接通。共四台机器,16个开关,每分钟动作7次,上千次左右故障出现。我真是头疼。(电压110v,负载电流10mA,但我不知道开关的参数。)我想用质量好的,无触点的更好,我不知道哪个牌子好。各位请帮忙啊。谢谢啦。
05-12-28 21:50
是干簧管吧.用行程开关代替如何?听说还有一种接近开关,也是磁性的,我没用过,好象比干簧管效果好。
05-12-28 22:27
不知楼主的磁性开关是否就是接近开关,如果不是接近的话,建议楼主改用接近开关控制,将110V用中间继电器转换成24V的接近开关这样故障率就小得多了,我厂的设备上的所有气缸,油缸都用的是接近开关,型号有30多种,主要看你安装位置和安装空间.
05-12-29 09:03

磁性开关在磁环活塞的缸上很实用的。国产的 应该没问题的,进口的OMRON,德国Festo很多的。
05-12-29 11:21
[quote]以下是引用czadog在2005-12-29 9:03:00的发言:
不知楼主的磁性开关是否就是接近开关,如果不是接近的话,建议楼主改用接近开关控制,将110V用中间继电器转换成24V的接近开关这样故障率就小得多了,我厂的设备上的所有气缸,油缸都用的是接近开关,型号有30多种,主要看你安装位置和安装空间.
[/quote
使用低压24V的接近开关,安全可靠.我厂设备使用的接近开关已使用5年有余,一直可靠工作,很少损坏.
05-12-29 13:20
谢谢各位。应该是磁性开关吧。CKD的液压缸,磁性开关是附带的,没有说明书之类。我想用SMC的无触点磁性开关代替,(AC50v-260v,工作电流5-80mA,2线,漏电流0.1mA)不知道能否替代。
05-12-29 21:39
只要电压符合要求,好安装应该是可以的
05-12-30 08:05

SMC小日本儿的,比德国Festo差一点儿,如果符合安装条件没问题的.
05-12-30 10:31
选SMC灵敏度高一点的即可
05-12-30 12:18
用我们家的霍尔开关啊
07-05-09 14:38