主题:关于自动给料机控制器的问题!请高人指点!!
点击:1093 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
煤气站的小电工
现在我公司使用的一台自动给料机手控使用震动给料正常,自动给料在一定时间内正常,大约2~4小时后,震动幅度明显减弱,通过机械调整无效。更换线圈,调整间隙均无效。我估计是可控硅部分的线路有问题,那位高人有这方面的经验指点一下,小弟在这里先谢谢了!
05-12-26 13:20
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
如果你停一段时间后重新开机正常的话有可能是你说的原因。可控硅长时间工作后性能下降是有的,触发电路也要查一下。
05-12-26 21:59
2楼
编辑
引用
管理
lijun6651
量电压
05-12-28 22:25