主题:有关三菱Q系列PLC与S-300的profibus通讯。
点击:5450 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qy716
现有个问题向各位请教:
三菱PLC作主站,西门子作从站;
现在三菱主站模块有了相关组态软件也有,西门子300的GSD文件也有;
为什么组态了,链接不上呢?
05-12-26 12:09
1楼
编辑
引用
管理
shilwang
两种机之间通过一个数据缓冲区来交换数据
05-12-26 13:29
2楼
编辑
引用
管理
qy716
是通过三菱主站模块的缓冲区吗,我在三菱CPU中也做了读取程序;也读出了故障信息:是从站参数错误。从站的参数设置了多次都不行。
请问楼上的具体要怎样设置呢
05-12-26 13:39
3楼
编辑
引用
管理
shilwang
西门子端装驱动,将三菱通信端组态进去,他们之间无主从关系,通信缓冲区只用于交换数据。
最后修改:
2005-12-27 10:45:18
05-12-27 10:43
4楼
编辑
引用
管理
qy716
请问西门子这边装什么驱动啊,是不是三菱主站模块的GSD文件;三菱主站模块GSD文件装不到西门子STEP7硬件组态中;
请问西门子装什么驱动呢
谢谢
05-12-27 13:34
5楼
编辑
引用
管理
qy716
西门子PLC我用的是315-2DP
05-12-27 13:43
6楼
编辑
引用
管理
shilwang
我做的是用三菱专用PROFIBUS模块,附带驱动磁盘,你用的是什么?
西门子端亦做了数据读写。
http://scs1.sh1.china.alibaba.com/online.atc?v=1&uid=shilwang&s=1
聊聊
QQ294113699
最后修改:
2005-12-28 11:32:47
05-12-28 11:30
7楼
编辑
引用
管理
qy716
硬件:CPU:Q2H (带基板) 西门子315-2dp (6ES7 315-2AG10-0AB0)
DP模块: QJ71PB92D profibus-dp 通讯线(带终端电阻)
软件: GX-DEVELOPER
GX CONFIGURATOR-DP
STEP7 V5.3
请问这些可以的呀不知为什么不行。
不知可否把你做的程序给我学习一下好吗
05-12-28 16:18
8楼
编辑
引用
管理
shilwang
楼主遇到的问题比较特殊,希望搞过的朋友发表一点意见,共同探讨问题。
05-12-29 17:23
9楼
编辑
引用
管理
shilwang
QJ71PB93D
05-12-30 09:45