登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:机床接地的问题
点击:1981 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
泪水
数控机床,具体怎样接地。厂家要求;六平方线,将铁管下在两米深的孔里,并撒上盐。
问高手是否正确。
撒盐的作用是什么?
05-12-24 19:31
1楼
编辑
引用
管理
thefool
撒盐是为降低电阻,如果有PE线就不用单作接地。只要符合最小接地电阻值就可以。
05-12-24 20:30
2楼
编辑
引用
管理
zzyog
有pe也不行,还需要单独接地
pe是保护接地,数控机床为了控制系统的稳定,抗干扰
05-12-24 22:53
3楼
编辑
引用
管理
binzhoulj123
根据国家有关规定,PE线的选取原则是相线小于16平方的取相线的截面;相线大于16平方小于35平方的取16平方;相线大于35平方取相线的1/2。
05-12-25 08:20
4楼
编辑
引用
管理
jczwfy
引用
zzyog
在 2005-12-24 22:53:00 发言
【内容省略】
接低极多打几根回更好
05-12-25 08:21
5楼
编辑
引用
管理
binzhoulj123
对于接地体的安装,我同意2、3楼的意见但不一定非要2m。主要根据数控机床的要求来定,对于高精度仪器一般不大于4Ω,在单点达不到要求时,可采用网状接地,即两点或三点接地,其接地体不小于0.6m,两接地体之间的距离不小于5m;
05-12-25 08:39
6楼
编辑
引用
管理
泪水
看来接地是没问题了
可是伺服驱动器,还是报警。
我用的是华中的系统。
05-12-27 03:55
工控新闻
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
更多新闻资讯