linhaihit
对于一般的低压变频器,都是六个开关管的逆变器,所以他的电压矢量为六个电压矢量,一般我们的调制方法都是用这六个电压矢量组成的正六边形的内切圆,这样在六边形中的六个角的那部分电压就没有被利用上,过调制技术其实就是利用了这部分电压,一家之言,欢迎讨论!!!
05-12-31 12:51