有九只电热管,三只为一组并联后角型接入380V电源,如何能让设备自动检测到电热管损坏,并报警?
急盼回复!
05-12-21 16:04
我们这里是用温度下限做报警的,但不知你电热管用在什么设备上.
05-12-21 17:15
使用温控器的CT功能。一般的温控器都带的。
05-12-21 20:47
你说的和一般的烧水器是一个接法。在每一个加热管上接一个电流检测元件,用他的信号来控制报警。
05-12-22 17:54
谢谢各位了!
05-12-23 08:00
检测中性点电流。不为零则有坏的。
05-12-25 23:55
上面的朋友,中性点电流怎么去检测呢?
05-12-26 20:27
注意:三只为一组并联后**角型 **接入380V电源,应该用3个电流互感器分别检测3相电流,再把互感器2次侧首尾相连接一个电流表,有显示即有断丝。
05-12-26 22:34
一个简单办法,每3支星形连接,浮零接线连中间继电器,发热管短路、开路继电器都动作(短路220V,开路190V)
05-12-27 09:56
不明白