主题:我所有的负载大约是260KW 我想用容量是200KW的变压器可以吗?

点击:4524 回复:11

我的负载全是380V的电机 还有一些220的电加热 我的主电缆用120平方的合理吗? 希望各位高手多多指教 我是新手 谢谢大家了 以后都联系  我的QQ:34646279
05-12-11 11:30
为什么没人指教呢?
05-12-11 12:17
260KW负载用200KW变压器,不够。变压器最好用在85%负荷,要留一部分负荷备用,以保护变压器。另外260KW用120电缆有点小。
最后修改:2005-12-11 12:42:00
05-12-11 12:36
谢谢2楼的朋友指教
05-12-11 12:55

kql

你 是怎计算的,是不是把所有电机全加在一起了,如200KVA变压器你用260KW 哪肯定不行
05-12-11 12:57
电缆太小了,建议250平方以上
200KVA的变压器看你电机的同时系数了,一般工厂用的话肯定不够的
05-12-11 13:11
肯定不够  要315kw
05-12-13 12:30
你的变压器如果是油浸式的可以进行超载运行,但是要根据负荷超出系数来控制变压器的超负荷的时间。
05-12-13 14:49
OK
05-12-15 14:40
OK,电缆185
05-12-15 14:42