登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]
点击:1108 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dongxuming
问个问题,我单位配电房有一24KW的三相备用发电机,中性线不接地。以四线双向刀开关为自发电和市电的切换开关。使用时有如下故障:三相相间都为380V正常,三相对地则不行,分别为120,260,180伏。(不带负载也如此)而使用市电时系统正常。发电机离配电柜仅3米远,电线没问题。请各高手分析问题所在!先谢了。
05-12-10 10:36
1楼
编辑
引用
管理
你的就
你说的这个问题,我的厂里也有发电机的。不知道你的发电机发送出来的电,频率有没有达到50HZ,不是看电压表达到380V就可以的。
05-12-10 12:38
2楼
编辑
引用
管理
dongxuming
频率正常
05-12-10 16:23
3楼
编辑
引用
管理
dongxuming
这个发电机是电子调压的,一般只要调节频率到50HZ就行了,电压是不要紧的,一达到额定转速电压就基本稳定在400V了。油门到顶也就400V,不过真要到顶频率就太高了,呵呵。大家来帮下忙喽!
05-12-19 21:03
4楼
编辑
引用
管理
ninjiyan
中性线接地就行了!
05-12-19 21:13
工控新闻
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
国家高新区产业引领力不断增强
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
更多新闻资讯