主题:[求助]用接触器控制单相负载的方法
点击:2192 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
岚
单相220伏电阻性加热器,用接触器控制,是相线和零线一起用接触器的两个触头通断较好,还是只用接触器控制一根相线,把零线直接与电源连接好呢?
05-12-09 21:38
1楼
编辑
引用
管理
zpy
把零线直接与电源连接好,但接触器的三个触头可以全部用上。增加可靠性。
05-12-09 22:00
2楼
编辑
引用
管理
岚
接触器的三个触头全部用上。接通是可靠了,断开就不可靠了,岂不是增加了故障机会?
05-12-10 21:50
3楼
编辑
引用
管理
电盲
断开也可靠多了,应为是3对点,每对点的电流要小1/3,触点就更不容易粘连了
05-12-10 21:53
4楼
编辑
引用
管理
岚
能说一下把零线直接与电源连接好的原因吗?
05-12-10 22:27
5楼
编辑
引用
管理
岚
相线和零线一起用接触器的两个触头通断,使主电路与控制电路隔离,不是更好马吗?
05-12-10 22:29
6楼
编辑
引用
管理
电盲
但是接线就比较麻烦了
05-12-10 23:33
7楼
编辑
引用
管理
hty.czh
我赞成零、火都接主触点,好比用空开时,有2p的就不用1p的。
05-12-11 14:31
8楼
编辑
引用
管理
一千零三夜
还是只控火,零直接接负载。否则当接触器出故障,只通火线,零不通时,会发生人身伤害。
05-12-24 14:00
9楼
编辑
引用
管理
thefool
断零火应该是首选。用接触器的两边相同时断两根线。便于维修。
05-12-24 14:17