点击:1346 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jiajia305
PROFIBUS-DP 总线有40块智能仪表是和PLC配套的 但是如何组态他们的地址!
一个主站 剩下的子站如何组态连接 请高手指点新人!谢谢
05-12-08 18:16
1楼
编辑
引用
管理
gdttkx
PLC用什么?
05-12-09 10:06
2楼
编辑
引用
管理
jiajia305
西门子 S7300或者400
05-12-12 18:32
3楼
编辑
引用
管理
gdttkx
得跟厂家要GSD文件才可以在300,400里组态
05-12-14 14:33
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 08:58
5楼
编辑
引用
管理
huangyu8112
一般从3开始。
06-02-04 17:35
6楼
编辑
引用
管理
dasheng
也需要增加中继器吧,不然不可以超过32
06-02-05 16:47