最近工作中遇到一个PT100的温度传感器,从现场用三根线引致DCS的IO模块上,其中两根线是并联的,在模块一端将线拆下用万用表测量后是110.4欧姆,应该在DCS画面上显示26度左右把,可画面显示为7度,现场一端接线也没问题,后在模块一端将并联的两线短接后在接入DCS模块,画面显示正常,请各位高手指点以下这是为什么呀!!!谢谢!!