主题:笔记本串口和S7-200能直接相连吗?如果能的话,连接线怎么做?
点击:3115 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sjzllc
同题
05-12-03 22:26
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以连接;
使用SIEMENS的PC/PPI电缆就可以了;
05-12-04 09:34
2楼
编辑
引用
管理
agitator898
向西门子代理商购买PC-PPI电缆。西门子PLC使用RS485通讯端口,不能直接和PC的RS232串口连接。
05-12-05 11:49
3楼
编辑
引用
管理
angelchen
如果没有钱 的话!就去电脑城花上30-50元左右买一个RS485转RS232 和一套串口的接头,一根2芯线。 S7-200的3,8与另一转换头的A B连,
用的是PPI协仪!
05-12-05 17:55
4楼
编辑
引用
管理
20015406
也可以用一个RE485转USB口
用PPI线连