主题:请教一个问题,隔爆型压力变送器需不不要配安全栅?

点击:4223 回复:8

请教一个问题,隔爆型压力变送器需不不要配安全栅?压变是在化工厂
03-03-11 21:22
不需要!
03-03-22 16:01
需要,本安型不要
03-03-22 20:00
三楼的兄弟,别误导人家,选用安全栅是为了限制控制室二次仪表的能量进入现场.
如果整个回路为本安型,现场仪表应选用本安型仪表,并配安全栅,如果有条件的话,电缆也选用本安型控制电缆
如果整个回路为隔爆型,现场仪表选用隔爆型仪表即可.
03-03-30 14:21
不需要,本安型反而必须要。
03-06-04 11:54
5楼
该帖内容不符合相关规定!
03-06-04 22:50
6楼
该帖内容不符合相关规定!
03-06-08 16:02
7楼
该帖内容不符合相关规定!
03-06-08 16:09
请问,"隔爆型仪表理论上需要安全栅,但是要视回路的实际情况而定"的依据?
04-01-18 02:58