原先55KW电机采用星-三角起动,现在客户要求在星-三角基础上再增加装置,使得起动
电流能有效降低.所以本人考虑是加自耦变压器.现在的问题是:
1)如果加自耦变压器是怎么加,在电机侧还是在星三角前面.时间上先降压再星-三角.还是先星-三角再自耦降压或者是同步.
2)可不可以就用自耦变压器,降压后转到三角上面.
3)自藕降变压器+星-三角元器件价格是不是已经等同于一台软起动(施耐德或者西门子).
希望各位能把自己的想法说出来.
05-11-29 13:03
要加肯定要加在星三角启动前面.
06-03-10 15:27
问题是降太多了能不能启动...所谓星-三角.是指三角运行的电机...通过星型接法.已经降低了电压...
如果用自耦...我以为是没必要再星-三角啦
当然价格要比软起便宜...但性能没软起好...
06-03-10 15:30
直接用自耦变压器降压可以了。不必星形降压了。
06-03-10 15:47
直接用自耦变压器降压可以了。不必星形降压了。
06-03-10 15:48
加的多了,直接启动不了。因为力矩太小了。