luo_mingsong
配电器在隔离传输4~20mA信号的同时还向现场的变送器或其他仪表提供24V电源。而隔离器没有提供24V电源
05-12-09 15:04
2楼
编辑
引用
管理
szsunyuan
我公司生模块拟信号隔离器!
ggxx123@tom.com
05-12-10 09:08
3楼
编辑
引用
管理
ZHANGYINHUAI
配电器与隔离器有本质的区别,又有内在的联系。隔离器有有配电型和非配电型之分,配电型隔离器与配电器都是两线制仪表的中间单元,利用磁电效应为现场变送器供电,同时传输4~20mA信号;非配电型隔离器是将4~20mA无源信号进行分配处理。它们都具有隔离现场电磁干扰的能力。
05-12-20 11:05
4楼
编辑
引用
管理
vista1997
配电器:1、给变送器提供24V电源。2、隔离(但隔离性能没有隔离器的好)
隔离器:就起隔离作用。
05-12-20 17:20
5楼
编辑
引用
管理
lovedcs
同意!
06-01-07 03:47