布线器在画好的L N线之间不能用.强行将接触器连接到L线上出现"正确的装配图非法连接"不知是什么原因如何处理.谢谢
05-11-23 10:43
1楼
编辑
引用
管理
jon_zheng
这是因为你把“正确的装配图”这个功能打开了。你只要到“设计方案数据”里把正确的装配图关了就可以了。
05-11-23 14:10
2楼
编辑
引用
管理
zhangxuhong
太感谢了!这个问题我一直在琢磨,真是一语惊醒梦中人.