主题:请教:双行车10工位电镀线如何实现最佳控制,谢谢

点击:970 回复:2

一电镀线8工位,0为上料,1-4为甲行车调运。5-8为乙行车调运。9为下料。1-8工位时间可调,每工位时间到才能到下一工位。产品必须按0-9工位的顺序运行。4,5工位为甲乙行车公共调运,如甲车在1,2工位时,4工位时间到要到5工位,就由乙行车调运。反之乙车在7,8工位,4工位时间到要到5工位,就由甲行车调运。如果用OMRONPLC用什麽指令编程最佳。每工位均设位置开关.
05-11-14 10:09
shishi
05-11-14 21:02
问题一. 0--9 工位 是不是都有料?
问题二. 如果0---4工位时间都到了,那么甲车怎么办?
                5---9工位时间都到了,那么乙车怎么办?
05-11-24 14:20